西江論壇
        首頁
        > 西江論壇 > 西江論壇 > 主體結構·門窗工程·房屋滲漏—質量病防治經典做法

        主體結構·門窗工程·房屋滲漏—質量病防治經典做法

        作者: 時間:2022-01-07 瀏覽次數:1118 ?【字體:    

        第一部分、混凝土工程
        1、樓板厚度:
        (1)主次梁相交部位偏厚,工藝自身缺陷:
        問題描述:
        次梁鋼筋布置在主梁鋼筋上部,當滿足主梁上部鋼筋保護層厚度,即為主梁保護層面層為樓面基準標高時,則次梁上部保護層厚度將高于樓面基準標高,那么次梁相鄰板面也將高于樓面基準標高。
        解決技巧:
        與設計單位溝通,如500mm高的主梁,通常保證上下各25mm保護層厚度,鋼筋籠高度為450mm,此時設計如同意調整鋼筋籠為425,上部保護層調整為50mm,則一般情況下可解決以上問題。
        提醒:此方法必須與設計院溝通確認后方可執行。
        (2)模板支撐體系:
        問題描述:
        材料規格差。
        模板支撐立桿無法調節或頂托調節過高。
        解決技巧:
        建議采用50*100mm標準規格木方,木方不得扭曲變形。
        立桿頂部應增設可調節的支撐,調節高度不宜高于300mm。
        板底木方間距不大于300mm。
        立桿間距不大于1200mm。
        掃地桿離地間距不大于200mm。
        中間水平拉桿步距不大于1800mm。
        (3)施工控制差,導致樓面平整度差,而出現樓板厚度不均:
        問題描述:混凝土表面收光處理差,找平施工比較隨意。
        解決技巧:
        單人操作應采用2米鋁合金刮杠趕平。
        多人操作可采用更長的刮杠趕平。
        混凝土施工往往在夜間施工,應確保充足的照明。

        (4)現場施工管理差,缺乏管控措施:
        問題描述:
        負彎矩鋼筋多為一級鋼,強度較低,踩踏容易變形。變形后,混凝土難以蓋住鋼筋時,為不露筋,局部加厚。
        傳統的鋼筋馬凳不易固定,負筋仍然容易踩踏變形,且鋼筋馬凳外露于板面會產生銹點。
        樓板厚度控制方面無有效措施。
        解決技巧:
        方式一:PVC支撐,間距500*500;成品支撐施工簡便,未起到板厚控制作用。
        解決技巧:
        方式二:鋼筋吊凳,間距600*600,應滿足人行步距要求,以便于施工人員行走。有利于板厚的控制,且可重復利用。
        解決技巧:
        方式三:成品細石混凝土預制支墩,利于板厚控制。
        解決技巧:
        方式四:自制木盒控制板厚。

        (5)其他樓板厚度控制技巧:
        廚衛間預埋木盒高度與樓板厚度一致,可有效控制樓板厚度。

        廚衛間降板采用角鋼。高低差為50mm時,采用L50角鋼,固定角鋼時控制上邊緣與室內標高平齊,則廚衛間與下邊緣平齊,作為標高控制點,可有效控制樓板厚度。

        2、混凝土垂直度:
        (1)模板支撐體系缺陷:
        問題描述:
        漲模、接縫不平,導致垂直度、平整度差;
        剪力墻整體傾斜,導致垂直度差。
        根部漲模、漏漿嚴重,導致底部平整垂直度差。
        上下層剪力墻錯臺。

        解決技巧:
        剪力墻采用水泥預制內支撐,間距不大于600mm,綁扎固定。采用鋼筋支撐,容易產生銹點,用量較大時銹點過多,抹灰也會因為銹點而空鼓開裂。

        層高3米以內剪力墻應至少設置5排對拉螺桿,最下排螺桿距地不得大于200mm,最上一排距上部板底不宜大于400mm。

        剪力墻應增設斜撐,樓板上應提前預埋鋼筋頭。
        斜撐至少一道,間距不大于2500mm。

        模板垂直度應在混凝土結構施工前驗收、校準。

        3、柱腳、剪力墻底部漏漿解決方案:
        墻、柱模板下口可先用模板條沿邊緣固定,離墻、柱邊預留20mm的間隙用于模板插入。

        4、剪力墻層間錯臺控制技巧:
        澆搗砼時在剪力墻或柱頭下200mm位置埋設螺栓,上層支模時,該螺栓作為固定模板的支點,避免柱根部錯臺。

        第二部分、砌筑工程
        1、問題描述:
        組砌形式不統一,灰縫大小不一,墻面瞎縫透亮多;
        門窗洞口偏差大;
        轉角墻、丁字墻沒有相互咬合,形成通縫。

        解決技巧:
        樣板先行,確定排磚模板,非標砌塊盡可能預先統一加工。要求施工單位編制砌筑排磚圖,并明確交底,便于普通工人識圖,有利于組砌形式、轉角通縫、洞口偏差等問題的解決。

        排磚原則:
        先畫出水平灰縫線,按砌塊錯縫搭接的構造要求和豎縫的大小排磚,盡量以完整砌塊為主,其他各種型號砌塊為輔進行排列,盡可能減少其他砌塊的種類,否則將增大加工時效,同時也會增加砌塊調配和砌筑選磚難度,降低效率。

        2、問題描述:
        構造柱采用步步緊,造成空心磚孔洞較多,墻體破壞嚴重,存在滲漏隱患。

        解決技巧:
        構造柱支模應使用對拉螺栓,避免使用步步緊。

        空調洞預制,有利于質量控制,如空調洞向外傾斜的角度控制;不需要洞邊塞縫,因塞縫不密實導致滲漏等等。

        墻體頂砌部位預制定型混凝土塊,以利于頂砌的飽滿度。

        第三部分、抹灰工程
        1、空鼓、裂縫解決技巧:
        線槽及不平整部位應先以水泥砂漿填補或修平。
        掛網,不僅不同材料交界面,線槽也應掛網;
        噴漿、甩漿均可,但是要注意淋水養護,確保強度;
        抹灰應提前濕潤墻體,不見明水;
        抹灰后要及時養護,為確保樓內環境、不形成樓面積水,建議采用噴壺。

        墻面空鼓與開裂的共性主要有如下二大方面:

        影響墻面抹灰層不夠密實的成因:
        1、墻面抹灰沒有按相關技術規程的基本要求實行分道施工。
        2、新拌砂漿超過施工開放時間或受到污染,而影響到砂漿的性能。
        3、砂料沒有過篩級配。
        4、抹灰之前沒有對基層上的凹凸不平及孔洞部位進行修補處理。
        5、鋼絲網未張拉牢固。
        6、砂漿的和易性、粘連性與施工開放時間難以滿足施工要求。


        2、戶內門洞/外墻窗內側墻體厚度極差、開間/進深和方正度等三項問題:
        解決技巧:
        灰餅布置應按照地面放線布置,首先制作墻面四角的灰餅;
        布灰餅時不僅要考慮墻面平整、垂直度,還要考慮垂直墻面間的陰陽角,確保房間的方正;
        通過四角的灰餅拉線制作中間的灰餅,灰餅間距不得大于1.5m;

        抹灰面終凝前施工單位應進行墻面自檢,如存在問題可立即處理。

        第四部分、門窗工程
        問題描述:
        塞縫前,框體纏繞的保護膜未拆除;
        發泡劑施工質量差。

        發泡劑施工技巧:
        窗框調正并固定;
        發泡劑使用前應搖勻;
        剛打完的發泡劑必然是不平整的;
        開始發泡立即用手或工具將其壓平即可。

        第五部分、房屋滲漏

        1、屋面部位的滲漏現象:
        (1)平屋面部位的滲漏現象:反坎太低;防水上返高度不足;未設置砼反坎或反坎質量較差。

        (2)坡屋面部位的滲漏現象:斜屋面坡度較陡,無站人操作梯臺;屋面板轉折節點較多;局部造型部位,施工作業面過小。


        2、外墻、外窗、陽臺或露臺、飄板、空調孔、透氣孔等部位的滲漏現象:
        (1)外墻滲漏:砌筑外墻與主體結構交接部位灰縫不密實(頂砌、塞縫或豎向接縫),產生裂縫,造成滲漏;


        (2)外窗滲漏:窗框塞縫不密實;未澆筑窗臺壓頂;窗臺壓頂采取后澆方式、澆筑不密實。

        (3)陽臺、露臺滲漏:

        (4)空調板根部滲漏:空調板根部砌體周邊未設置砼反坎;無有效排水措施和坡度。
        3、廚衛間產生的滲漏現象:

        4、地下室產生的滲漏現象:
        (1)地下室滲漏:新舊砼交接面形成施工冷縫,屬典型的線滲案例;基礎的不均勻沉降造成冷接縫加劇開裂;

        處理措施:對于較大蜂窩、孔洞、縫隙,采用改性環氧注漿液、水溶性聚氨酯注漿處理;對于細小的滲水通道,采用水玻璃注漿處理;

        預防措施:施工縫位置采用不同形式的企口縫;結構施工縫位置基層處理必須徹底;后澆部位采用補償收縮防水砼;