西江論壇
        首頁
        > 西江論壇 > 西江論壇 > 墻、柱上下層接茬處漏漿、錯位原因分析

        墻、柱上下層接茬處漏漿、錯位原因分析

        作者:工程部:張?/span> 時間:2023-01-13 瀏覽次數:1008 ?【字體:    

         一、 原因分析


        1、下層混凝土的澆筑標高有偏差;模板配模高度負偏差大于15mm,造成模板下腳吊空。

        2、下層在接茬位置處的混凝土脹模或收口不平整,安裝上層模板時,與下層墻體貼附不嚴。

        3、距第一道鋼管龍骨(對拉螺栓)距離過大;根部接長木楞未固定。

        4、支模時未用線墜靠吊造成安裝不垂直導致墻體上口位移,或是擰緊加固后未復查垂直度。

        5、支模不便帶來的斜向支撐不夠或不當,或與相鄰構件或排架系統連接整體性較差,導致出現傾斜現象的發生。

        6、混凝土澆筑方法不正確,振搗過度,使模板發生變形或變位。 

        二、 防治措施

         

        1、澆筑樓面混凝土時,樓面混凝土的標高和平整度控制一定要到位;墻柱配模時,模板的配模高度負偏差應控制在15mm之內。

        2、上層立模前,應將下層上口脹模部位鑿除,立面修平整。在支模時,下口與砼墻面接觸處固定橡膠條防止漏漿。

        3、距離第一道鋼管龍骨不大于200mm。下層施工時,在靠近上部的位置預留對拉螺栓孔,間距不大于500mm。上層模板支設時下壓一定尺寸,充分利用對拉螺栓進行加固,接茬部位的模板改進做法詳見圖3、4所示,圖5為拆模后的效果。

        4、支模時要反復用線墜靠吊,必須保證模板安裝垂直度。先安裝內側模板(面積較大,便于安裝),再安裝外側模板,初步用線墜靠吊垂直后,初步擰緊中間部位的螺栓,再用墜線校核垂直后,上下左右對稱擰緊其他部位螺栓。

        5、為保證模板垂直,應在對稱部位支斜撐,并且將此部位的模板通過水平支撐與相鄰的模板和內排架連成整體。

        6、控制振搗時間,防止局部振搗過度,采用插入式振搗,根據經驗每個振搗時間以20s~30s為宜,移動間距不宜大于作用半徑的1.5倍,且小于1m為好。   



        集團簡介
        重慶西江建設(集團)有限公司成立于1997年12月,注冊地址:重慶市江北區港安二路16號附3號14-1。公司注冊資金3億元,建設所需資質項目齊全... [詳細]
        聯系我們

        地址:重慶市江北區港安二路16號附3號14樓

        電話:023-67996677

        傳真:023-67996677

        郵編:400060

        官方微信

        91在线无码视频精品,中文字幕网中文资源站无码,精品一区二区三区无码动漫,精品按摩无码一区二区 亚洲无码在线观看。 日本熟妇牲交视频在线观看,国产在线播放99,国产一级无码视频,国产在线观看添荫蒂视频|www.tjnx.com.cn/ 日本熟妇牲交视频在线观看,国产在线播放99,国产一级无码视频,国产在线观看添荫蒂视频|www.zzshanglu.com http://www.tjnx.com.cn/ http://www.zzshanglu.com