首頁 |
|
樁基礎的檢測與驗收
(一)樁基的檢測
成樁的質量檢驗有兩種基本方法:一種是靜載試驗法(或稱破損試驗);另一種是動測法
1.靜載試驗法
(1) 試驗目的
靜載試驗的目的,是采用接近于樁的實際工作條件,通過靜載加壓,確定單樁的極限承載力,作為設計依據,或尋程樁的承載力進行抽樣檢驗和評價。
(2) 試驗方法
靜載試驗是根據模擬實際荷載情況,通過靜載加壓,得出一系列關系曲線,綜合評定確定其容許承載力的一種試驗方法。它能較好地反映單樁的實際承載力。荷載試驗有多種,通常采用的是單樁豎向抗壓靜載試驗、單樁豎向抗拔靜載試驗和單樁水平靜載試驗。
2.動測法
(1) 特點
動測法,又稱動力無損檢測法,是檢測樁基承載力及樁身質量的一項新技術,作為靜載試驗的補充。一般靜載試驗裝置較復雜笨重,裝、卸操作費工費時,成本高,測試數量有限,并且易破壞樁基。而動測法的試驗儀器輕便靈活,檢測快速,單樁試驗時間,僅為靜載試驗的1/50左右,可大大縮短試驗時間,數量多,不破壞樁基,相對也較準確,可進行普査,費用低,單樁測試費約為靜載試驗的1/30左右,可節省靜載試驗錨樁、堆載、設備運輸、吊裝焊接等大量人力、物力。
(2) 試驗方法
動測法是相對靜載試驗法而言,它是對樁土體系進行適當的簡粠?,建立起?shù)學-力學模型,借助于現代電子技術與量測設備采集樁-土體系在給定的動荷載作用下所產生的振動參數,結合實際樁土條件進行計箅,所得結果與相應的靜載試驗結果進行對比,在積累一定數量的動靜試驗對比結果的基礎上,找出兩者之間的某種相關關系,并以此作為標準來確定粧基承載力。單樁承載力的動測方法種類較多,國內有代表性的方法有:動力參數法、錘擊貫入法、水電效應法、共振法、機械阻抗法、波動方程法等。
(二)樁基驗收
1.樁基驗收規定
(1) 當樁頂設計標高與施工場地標高相同時,或樁基施工結束后,有可能對樁位進行檢査時,樁基工程的驗收應在施工結束后進行。
(2) 當樁頂設計標高低于施工場地標高,送樁后無法對樁位進行檢査時,對打人樁可在每根樁樁頂沉至場地標高時,進行中間驗收,待全部樁施工結束,承臺或底板開挖到設計標高后,再做最終驗收;對灌注樁可對護筒位置做中間驗收。
2. 樁基驗收資料
(1) 工程地質勘察報告、粧基施工圖、圖紙會審紀要、設計變更及材料代用通知單等。
(2) 經審定的施工組織設計、施工方案及執行中的變更情況。
(3) 樁位測量放線圖,包括工程樁位復核簽證單。
(4) 制作樁的材料試驗記錄,成樁質量檢査報告。
(5) 單樁承載力檢測報告。
(6) 基坑挖至設計標髙的基樁竣工平面圖及樁頂標高圖。
3.樁基允許偏差
(1) 預制樁
打(壓)入樁(預制混凝土方樁、先張法預應力管樁、鋼樁)的樁位偏差,必須符合表2-11的規定。斜樁傾斜度的偏差不得大于傾斜角正切值的1 5 % (傾斜角系樁的縱向中心線與鉛垂線間夾角)。
(2) 灌注樁
灌注樁的樁位偏差必須符合表2-12的規定,樁頂標高至少要比設計標高高出0.5m,樁底清孔質量按不同的成樁工藝有不同的要求,應按規范要求執行。每澆筑50m3 必須有一組試件,小于50m3 的樁,每根樁必須有一組試件。